  • Q. [ 스마트중앙컨트롤러 ] 환기팬 제어 파라미터에서 확인키를 누르니 환기팬 "주변장치 제어 설정"이 나옵니다. 무엇인가요?

    주변장치 제어 설정은 설치된 스마트 환기팬 이외에 환경제어를 위한 냉방 혹은 난방장치를 켜고,
    끄기 위한 릴레이 장치로 일반 릴레이는 끌 때 나타나는 써지를 방지하기 위해 광연결로 릴레이를 제어하는 SSR을 이용했다는 것입니다.

    100A의 경우 냉방4, 난방3, 가습기1를 제어할 수 있으며 냉방은 에어컨 혹은 부가적인 환기팬을 단계별로 ON/OFF가 가능하도록 설정되고 난방 또한 3단계 ON/OFF가 가능하며 습도센서의 값에 따라 가습기 제어가 ON/OFF 가능합니다.

    200A의 경우는 2돈방을 관리하는 것으로 각 돈방 당 냉방2, 난방2개가 각각 ON/OFF 제어가 가능합니다.
    주변장치 제어 설정에서 확인키를 한번 더 누르면 환기팬 현재 날짜/시간 설정으로 이동되는데 년, 월, 일, 시간, 분, 초로 커서를 이동하여 설정이 가능합니다.

    만일, 이 컨트롤러가 컴퓨터에 연결되었다면 자동으로 컴퓨터 시간에 맞추어질 것입니다.
  • Q. [ 스마트중앙컨트롤러 ] 환기팬 제어 파라미터에서 확인키를 누르니 환기팬 "야간제어 모드 설정"이 나옵니다. 무엇인가요?

    야간제어모드는 야간에 목표온도를 높여주어 더 따뜻하게 잠자리에 들도록 하는 프로그램입니다.

    같은 25℃라도 낮에는 시각 등이 발달되어 촉각이 어두워 따뜻하다 느끼나 밤이 되면 시각이 없어지고 오로지 촉각만이 느껴져 춥다고 느끼는게 사람, 돼지를 포함한 정온동물의 특성이라 합니다.

    이러한 생체 감각 현상을 이용한 프로그램으로 낮보다 밤에 설정온도를 높여주는 것으로, 낮에서 밤으로 변화하는 시간은 약 3시간으로, 만일 야간제어 모드 사용에서 ON으로 설정하고 목표온도 증가폭을 2℃로 설정하였다면 저녁 6시에서 9시까지 3시간 동안 설정온도를 2℃ 올려주었다가 다음날 아침 7시부터 10시까지 3시간 동안 2℃를 다시 내려주는 프로그램으로, 온도를 올리고 내리는 정확한 시간은 프로그램에 내장된 달력 프로그램으로 여름에는 낮이 길게 반대로 겨울에는 밤이 길게 설정되어있습니다.
  • Q. [ 스마트중앙컨트롤러 ] 환기팬 제어 파라미터에서 확인키를 누르니 환기팬 "이력제어 모드 설정"이 나옵니다. 무엇인가요?

    이력제어 설정 모드는 그 돈방에 돼지가 입실할 때에는 전 단계인 환기팬 제어 파라미터에서 설정한 값으로 운용되지만,
    시간이 지날수록 돼지는 사료를 먹고 살이 찌므로 환기량을 증가시킬 필요가 있습니다.

    이력제어 설정모드는 시간이 지날수록 환기량을 증가하는 함수를 만드는 설정으로 X축은 이력제어 주기와 경과일로 표기되며, Y축은 목표온도 감소폭에 따른 최소 환기량 증가폭으로 구성됩니다.

    즉, 주기는 그 돈방에 돼지가 최대 머무르는 일수를 설정하고 경과일에는 그 돼지가 이번에 입실한 경과 일자를, 목표온도 감소폭은 제어 파라미터에서 설정한 온도(입실시 목표온도) - 퇴실 시 온도로 주기(예, 45일) 동안 목표온도 감소폭(예, 3℃) 만큼 매시간 목표온도를 내리는 프로그램입니다. 이 때 돼지가 커짐에 따라 최소환기량을 증가할 필요가 있어 X축을 주기로 Y축을 환기량으로 할 때, 제어파라미터에서 설정한 최소 환기량(%)을 X축의 0점(Y축)으로 최소환기량 증가폭을 주기의 마지막일 Y축으로 표현됩니다.

    만일 파라미터 설정에서 최소환기량을 5%에 설정하고 이력제어 설정모드에서 최소환기량 증가폭을 6%로 설정했다면 주기(예,45일)의 마지막 날 최소환기량은 11%가 되는 것입니다.

    이력제어 종료일은 이번 이력제어가 끝나는 날을 날짜로 표시한 것이며, 한번 설정하면 다음부터는 돼지를 입실하고 이력제어모드 사용에서 종료로 표시된 것을 ON으로 설정하면 모든 설정은 완료됩니다.
  • Q. [ 스마트중앙컨트롤러 ] 목표온도 등 설정을 하려면 어떻게 해야 하나요?

    그래프 화면에서 중앙의 확인키를 1번 누르면 100A는 [환기팬 제어 파라미터 설정] 화면이 나타나고 200A는 [환기팬 제어 파라미터 설정 A방] 화면이 나타납니다.

    200A의 경우 A방을 B방으로 바꾸고자 한다면 커서가 A에 있을 때 위 혹은 아래 화살표(↑,↓)를 누르면 A방이 B방으로, B방이 A방으로 바꾸어 집니다.


    100A는 목표온도 일자리 수에 분홍색 커서가 위치합니다.
    200A의 경우 A방의 A에 커서가 있으므로 목표온도 일자리 수로 커서를 옮기려면 화살표 우측키(→)를 1번 누르면 목표온도 일자리 수로 이동됩니다.

    목표온도값을 변경하려면 화살표 상부(↑)키와 하부(↓)키를 이용하여 값을 변경할 수 있습니다.

    커서이동 좌(←) 우(→) 설정값 올림(↑) 내림(↓)을 이용하여 온도 변화폭, 실제 환기량 최소, 최대값을 변경할 수 있습니다.

    컨트롤러에 연결된 스마트 환기팬은 메져링 환기팬으로 실제 환기량(%) 값이 실제 환기량 값(㎥/h)으로 변경 가능합니다.
  • Q. [ 스마트중앙컨트롤러 ] 화면을 바꾸려면 어떻게 해야 하나요?

    컨트롤러 우측 스위치 중 가운데 위치한 확인키를 누르세요.

    확인키를 1번 누르면 그래프 화면이 나타납니다.

    그래프는 제어온도(파랑), 현재온도(녹색), 현재습도(빨강), 이산화탄소(노랑), 모터 회전량(흰색), 실제 환기량(하늘색)이 24시간 (X축) 그래프로 그려집니다.

    만일 확인키의 좌측 화살표(←)를 1번 누르면 어제, 2번 누르면 2일전, 3번 누르면 3일전 등 7일분의 그래프를 확인할 수 있습니다.
  • Q. [ 스마트중앙컨트롤러 ] 한 돈방에 4개의 환기팬이 설치되어 운용되는데 온도, 습도, 모터 회전량(%), 실제 환기량(%)이 서로 다르게 나타나는 것은 무슨 이유인가요?

    설치된 4개의 스마트 환기팬은 각자 독립적으로 운용됩니다.
    컨트롤러는 그 4개의 스마트 환기팬에 그 돈방의 특성(자돈, 모돈, 분만돈, 육성도, 비육돈 등)에 맞도록 같은 명령을 지시합니다.

    지시를 받은 각 환기팬은 가지고 있는 정보(온도,습도,이산화탄소 등)를 컨트롤러에 송신하고 컨트롤러로부터 받은 목표 온도에 따라 현재 온도에 맞춰 실제 환기량(%)을 맞추기 위해 모터 회전량(%)을 조절하게 됩니다.

    결국 한 돈방에 설치된 4개의 환기팬은 자기 위치에서 체크된 온도 값에 맞춰 제어되므로 모두 각자 운용되는 시스템입니다.

    한 돈방이라도 환기팬이 설치된 위치에 따라 모든 센서가 일치된 값이 아니므로 각자 운용되는 것입니다.
  • Q. [ 스마트중앙컨트롤러 ] 화면에서 모터 회전량(%)과 실제 환기량(%)이 의미하는게 무엇인가요?

    컨트롤러에 연결된 스마트 환기팬은 메저링 환기팬입니다.

    환기팬의 상부 날개는 모터 축에 연결되어 공기 흐름을 발생시키는 날개이고,
    하부날개는 앤코더 축에 연결되어 공기 흐름 양을 측정하는 날개로 구분됩니다.

    모터 회전량(%)은 상부 날개 회전량(%)이고 실제 환기량(%)은 하부 날개 회전량(%)입니다.

    컨트롤러의 모든 환기 설정은 하부 날개 회전량(%)을 기준으로 설정됩니다.
  • Q. [ 스마트중앙컨트롤러 ] 화면에서 팬A1, 팬A2, 팬B1, 팬B2가 의미하는게 무엇인가요?

    컨트롤러는 100A, 200A로 구분됩니다.

    100A는 1돈방용으로 컨트롤러에 4개의 환기팬을 연결할 수 있습니다.
    화면에는 팬1, 팬2, 팬3, 팬4로 표시됩니다.

    200A는 2돈방용으로 컨트롤러에 4개의 환기팬을 연결할 수 있습니다.
    즉, 서로 다른 2 돈방에 각각 2개의 환기팬을 연결할 수 있습니다.
    팬1, 팬2는 1번돈방에 팬3, 팬4는 2번돈방에 연결된 것입니다.
  • Q. [ 스마트중앙컨트롤러 ] LCD 화면이 보이지 않습니다.

    1. 컨트롤러에 연결된 전원 장치를 확인하세요.

    2. 전원장치 확인 결과 이상이 없는데도 불구하고 화면이 안 보인다면, 혹시 주위 온도가 높지 않은지 확인해보세요.
    햇빛 직사광선을 오랫동안 받으면 LCD가 액정인 특성상 화면이 나타나지 않을 수 있습니다.
    직사광선을 막아주세요.
  • Q. [ 기타 ] 리모컨 작동이 안됩니다.

    1. 리모컨의 AAA 1.5V 건전지가 방전되었는지 확인해보세요,
    리모컨 단자를 눌렀으때 빨간 LED에 불이 들어오지 않으면 건전지를 교체해 주시고, 불이 들어올 경우 2항을 참고하세요.

    2.환기팬 컨트롤러의 앞면 디스플레이 부분의 리모컨 수신부 센서 부분에 이물질이 묻어 리모컨 수신이 안되는 것입니다. 깨끗한 걸레를 이용하여 컨트롤러 앞면부를 닦아주세요.